1.11樓以上大都只有撒水系統,少數部分有設探測器, 但 探測器只有警報功能並不能連動噴灑作用(一般住家沒有在做探測器連動洒水,萬一誤報您家就大水災了)
2.是否做年度消防檢查(年底前要完成申報,故大都在11.12月時檢查),檢查後是否有修繕,檢查時可詢問檢修員,或向管理委員會借閱消防檢修申報書
3.或大樓有固定的保養廠商都可詢問
4.撒水頭沒有在做放射試驗,一灑將不可收拾,可自行檢查該樓層的自動警報逆止閥,85年後的房子在電梯或樓梯口附近,都會貼有制水閥.自動警報逆止閥.末端查驗管的字樣,主要查看末端查驗有無水壓,諾無水壓可能招關閉(可能裝潢完工後未開,或該樓層某互有漏水...等等原因)要測試可向維修廠商幫忙測試,若關閉可向委員會要求維修處理,畢竟有在繳管理費:85年以前的房子可能後藏在很難翻的地方用問較快
希望能幫上忙,還有問題歡迎在發問