• 未分類
  • 求助發問

大樓的灑水系統該如何驗收?



文章589

活動0

發表日期2005年4月18日

2005-04-18
我們的新房子是在十二樓
有消防灑水設施
不曉得各位水水或帥帥在驗屋時
是如何測試灑水系統?
是真的讓它灑水嗎?
還是......
  • 加入最愛

  • 檢舉文章

  • Line分享

  • FB分享

文章138

活動0

發表日期2005年4月19日

可以看各樓層的消防給水的壓力伐
上面的壓力若為1kg以上即為正常
另外.也請大樓測試:
1.蜂鳴器是否ok
2.測煙器是否ok(大部份廚房上方都會有)
3.大樓的消防幫浦是否有運轉

以上~

chi0206
檢舉此篇回覆

文章589

活動0

發表日期2005年4月19日

chi0206水水:
謝謝妳的答覆
另外想請問蜂鳴器.偵煙器及消防幫浦該怎麼驗收呢?
檢舉此篇回覆
Lv1 岑岑

文章69

活動0

發表日期2005年4月19日

1.11樓以上大都只有撒水系統,少數部分有設探測器, 但 探測器只有警報功能並不能連動噴灑作用(一般住家沒有在做探測器連動洒水,萬一誤報您家就大水災了)
2.是否做年度消防檢查(年底前要完成申報,故大都在11.12月時檢查),檢查後是否有修繕,檢查時可詢問檢修員,或向管理委員會借閱消防檢修申報書
3.或大樓有固定的保養廠商都可詢問
4.撒水頭沒有在做放射試驗,一灑將不可收拾,可自行檢查該樓層的自動警報逆止閥,85年後的房子在電梯或樓梯口附近,都會貼有制水閥.自動警報逆止閥.末端查驗管的字樣,主要查看末端查驗有無水壓,諾無水壓可能招關閉(可能裝潢完工後未開,或該樓層某互有漏水...等等原因)要測試可向維修廠商幫忙測試,若關閉可向委員會要求維修處理,畢竟有在繳管理費:85年以前的房子可能後藏在很難翻的地方用問較快

希望能幫上忙,還有問題歡迎在發問
檢舉此篇回覆
Lv1 岑岑

文章69

活動0

發表日期2005年4月19日

另外想請問蜂鳴器.偵煙器及消防幫浦該怎麼驗收呢?



以上這些都需專業人員,以及儀器才能測試